Автомат же вроде все равно менять
И я бы автомат на УЗО завел, как вся проводка из ванных комнат.
Вводной в квартирах стоит 40А, проводка на розетки 2.5, а на освещение 1.5. С точки зрения нагрузок в щитке, с одной фазы можно взять и больше, чем 25А, если только при этом увеличить сечение провода и переделать распределение нагрузок по фазам (варочная панель у меня подключена по одной фазе через автомат 32А). Какой автомат установлен в щите, там где счетчики - сей час не помню - уточню на неделе.
Не совсем ясно, что осталось непонятным из моего последнего ответа? Ввод в квартиру трехфазный 40А. Это и есть существующее ограничение. В принципе, чисто технически можно еще немного добавить, поменяв соответствующие автоматы в квартирном и этажных щитках, но с этим надо обращаться в УК и, не знаю, что по для этого надо сделать в части получения разрешений. Но вообще то, если идет речь о трехфазных нагревателях (380 В) и, для этого, не проблема протянуть в ванную новый кабель, то установите проточный на 15-17 кВт, подсоединив его к автомату 25А.
Извиняюсь за неточную информацию: во всех квартирах на вводе установлены трехфазные автоматы 25А, а не 40А, как я писал ранее
В холле я обнаружил автомат на 40А. Я так понимаю что у нас 3 провода по 2.5мм и 3 по 4мм. Если верить надписям на коробах.
Вообще то, так не должно быть, но, может, Вам повезло... На самом деле, в этажном щите на каждую квартиру ставили трехфазные автоматы 25А и от них до квартирного щитка прокладывали кабель 5х4 (этот кабель, в принципе, рассчитан на 40А). На другом конце кабеля, в квартире, стоит трехфазный рубильник 25А и, дальше, на розетки стоят дифавтоматы 16А и на освещение автоматы 10А.