Автор Тема: Электрика  (Прочитано 54834 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн AlexSuperStar

  • Житель
  • **
  • Сообщений: 180
  • Карма: +52/-0
  • Пол: Мужской
  • корпус: 16
  • секция: 4
  • этаж: 8
Электрика
« Ответ #60 : 16 Июля 2014, 16:07:38 »
У всех так? Или у нас эксклюзив?
И у нас так же

Оффлайн Catalina

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 477
  • Карма: +35/-2
  • Пол: Женский
  • корпус: 18
  • секция: 1
Электрика
« Ответ #61 : 16 Июля 2014, 16:25:25 »
И у нас, считаю это удобно.


Оффлайн GregorySA

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 777
  • Карма: +61/-0
  • Пол: Мужской
  • корпус: 18
Электрика
« Ответ #62 : 16 Июля 2014, 23:10:33 »
А нам делали ремонт и человек эту трехфазную розетку раздербанил и сделал из нее однофазную. Вторую фазу отвел на дополнительные розетки, а третью там бросил, изолировав.

кмк эт вы зря конечно так поступили .. ну да каждому свое ...

у нас, пока не установили кухню, варочная панель была подключена в однофазную розетку и был доволен как она быстро разогревается, но когда подключил ее к трехфазной сети, то оказалось, что она может еще быстрее разогреваться - были приятно удивлены ... :)

духовой шкаф буду навешивать в параллель к варочной панели в ту же трехфазную розетку - отдельный независимый автомат, деление нагрузки по фазам, сечение проводов и осознание что "все правильно сделал" обеспечат крепкий сон и душевное спокойствие :)
не рассказывайте почему "нет", расскажите как сделать чтоб "да" ...
главное помнить - МвЛ теперь Ваш (Вы за него ЗАПЛАТИЛИ) и то каким он будет зависит ТОЛЬКО от Вас!

Оффлайн Ксеша

  • Житель
  • **
  • Сообщений: 113
  • Карма: +9/-0
  • Пол: Женский
  • корпус: 17
Электрика
« Ответ #63 : 21 Июля 2014, 13:06:10 »
Соседи, скажите, пожалуйста, что у нас с электросчётчиками? В УК дать информацию не могут! Вернее по номеру, где её должны дать, дозвониться невозможно. На них тоже акт составляется? Как платить за свет? Нигде не нашла, извините, если эта тема уже была. Помогите, не понимаю :(

Оффлайн Karkadila

  • Коренной житель
  • ****
  • Сообщений: 2757
  • Карма: +215/-8
  • корпус: 16
  • этаж: 11
Электрика
« Ответ #64 : 21 Июля 2014, 13:11:24 »
Соседи, скажите, пожалуйста, что у нас с электросчётчиками? В УК дать информацию не могут!
Нам Владимир Нагорняк при приемке квартиры сказал, что у нас пока электричество не до конца принято и оформлено, поэтому пока показания счетчиков не снимаем (для акта приемки-передачи) и за электричество платит застройщик.

Далее, при окончании всех формальностей, должны будут снять показания со счетчиков, которые станут "нулем" для отсчета вашего потребления электричества. Показания будут передаваться в УК автоматически.

Оффлайн brunner

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 1151
  • Карма: +49/-1
  • Пол: Мужской
  • корпус: 17
  • секция: 8
  • этаж: 8
Электрика
« Ответ #65 : 21 Июля 2014, 13:20:22 »
Мы кстати решили электрику переделывать

Оффлайн Karkadila

  • Коренной житель
  • ****
  • Сообщений: 2757
  • Карма: +215/-8
  • корпус: 16
  • этаж: 11
Электрика
« Ответ #66 : 21 Июля 2014, 13:22:51 »
Мы кстати решили электрику переделывать
А что в существующей не устраивает?

Мы перенесли и добавили новых розеток на кухне, сейчас размышляем над гостиной. Там будет некоторое количество техники вдоль стены, на которой розеток нет и бескровно их не проведешь.
Городить открытую проводку совершенно не айс, а штробить и потом перекрашивать стены пока не хочется.


Оффлайн Ксеша

  • Житель
  • **
  • Сообщений: 113
  • Карма: +9/-0
  • Пол: Женский
  • корпус: 17
Электрика
« Ответ #67 : 21 Июля 2014, 13:27:50 »
Karkadila, спасибо за информацию!
Розеточек и правда хочется побольше, на кухне просто смешно. Но после прокладки коммуникаций под кондиционеры штробить прям совсем не хочется!

Оффлайн Karkadila

  • Коренной житель
  • ****
  • Сообщений: 2757
  • Карма: +215/-8
  • корпус: 16
  • этаж: 11
Электрика
« Ответ #68 : 21 Июля 2014, 13:30:07 »
на кухне просто смешно
У нас в принципе очень правильное количество и расположение розеток, но под стандартную, предусмотренную проектом застройщика, компоновку кухни.
При отклонении от этой компоновки, естественно, приходится розетки двигать.

Оффлайн user.206

  • Житель
  • **
  • Сообщений: 80
  • Карма: +1/-0
  • Пол: Мужской
  • корпус: 16
  • секция: 9
Электрика
« Ответ #69 : 21 Июля 2014, 14:09:07 »
Я может не очень в тему, но раз уж тут собрались знатоки-электрики, подскажите, пожалуйста: на кухне варочная панель (индукционная, в Икеи купленная, икеешным мастером подключенная вот она), когда три-четыре конфорки работают, выбивает предохранитель, предположительно тот о котором Odi упоминал в своем Ответ №13: "среди которых есть и 3-х фазный специально для варочной панели". Это панель слишком много потребляет или смонтировано было неправильно?

Оффлайн Serguey

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 322
  • Карма: +17/-0
  • Пол: Мужской
  • корпус: 16
  • секция: 3
  • этаж: 3
Электрика
« Ответ #70 : 21 Июля 2014, 14:16:58 »
7.4 кВт максимум на панель - это 32А. Если он подключил все на одну фазу, то и выбивает. Если на две или три, то не должно выбивать

Оффлайн Odi

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 378
  • Карма: +84/-3
  • Пол: Мужской
  • корпус: 17
Электрика
« Ответ #71 : 21 Июля 2014, 14:19:25 »
Это панель слишком много потребляет или смонтировано было неправильно?
Или панель имеет дефект, или ее, по какой то причине, подключили по одной фазе (по умолчанию все панели с завода идут в расчете на подключение по одной фазе - для этого внутри имеется специальная перемычка, которую для 3-х фазного подключения надо снимать).

Оффлайн GregorySA

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 777
  • Карма: +61/-0
  • Пол: Мужской
  • корпус: 18
Электрика
« Ответ #72 : 21 Июля 2014, 14:30:59 »
на кухне варочная панель (индукционная, в Икеи купленная, икеешным мастером подключенная вот она)

Если он подключил все на одну фазу, то и выбивает. Если на две или три, то не должно выбивать

ага .. тут главное знать куда и как он ее подключил ... можнож и в трехфазную сеть подключиться на одну фазу а с других вывести допрозетки (например как у MipH сделано)

"диагноз по фотографии" - если вырубает не только внутренний автомат, но и самый здоровый вводной (25А), то ваша варочная явно весит на одной фазе ... если вырубает только внутренний однофазный автомат, то тож самое ... если вырубает трехфазный автомат от розетки под плиту, то нужно курить схему подключения к этой розетке ...
не рассказывайте почему "нет", расскажите как сделать чтоб "да" ...
главное помнить - МвЛ теперь Ваш (Вы за него ЗАПЛАТИЛИ) и то каким он будет зависит ТОЛЬКО от Вас!

Оффлайн brunner

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 1151
  • Карма: +49/-1
  • Пол: Мужской
  • корпус: 17
  • секция: 8
  • этаж: 8
Электрика
« Ответ #73 : 21 Июля 2014, 14:31:04 »
А что в существующей не устраивает?

Мы перенесли и добавили новых розеток на кухне, сейчас размышляем над гостиной. Там будет некоторое количество техники вдоль стены, на которой розеток нет и бескровно их не проведешь.
Городить открытую проводку совершенно не айс, а штробить и потом перекрашивать стены пока не хочется.

Замена автоматов, установка УЗО, на кухню проводку потолще.

Или панель имеет дефект, или ее, по какой то причине, подключили по одной фазе (по умолчанию все панели с завода идут в расчете на подключение по одной фазе - для этого внутри имеется специальная перемычка, которую для 3-х фазного подключения надо снимать).

А у всех перемычка? Ощущение что бош просто подключается двумя проводами к одной фазе

Оффлайн Odi

  • Старожил
  • ***
  • Сообщений: 378
  • Карма: +84/-3
  • Пол: Мужской
  • корпус: 17
Электрика
« Ответ #74 : 21 Июля 2014, 14:42:02 »
Замена автоматов, установка УЗО, на кухню проводку потолще.

Цитата: Odi от Сегодня в 14:19:25
Или панель имеет дефект, или ее, по какой то причине, подключили по одной фазе (по умолчанию все панели с завода идут в расчете на подключение по одной фазе - для этого внутри имеется специальная перемычка, которую для 3-х фазного подключения надо снимать).

А у всех перемычка? Ощущение что бош просто подключается двумя проводами к одной фазе
1. А зачем сей час менять автоматы? И УЗО вроде то же уже стоит...
2. Не уверен, что во всех есть именно перемычка - может быть где то это решено с помощью переключателя, но однозначно не методом "подключения двумя проводами к одной фазе", что не соответствует никаким нормам.

 

SimplePortal